照明分支线的截面到底应不小于多少?

照明分支线的截面到底应不小于多少?

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)7.3.1条:“照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。”
《技术措施2003》4.6.4条之1-4):“照明及动力分支线(铜芯)不小于2.5mm2”
问题:照明分支线可以用1.5mm2了?
在此之前,好象没有规范说照明支线不能采用1.5mm2的铜线吧
"《技术措施2003》4.6.4条之1-4):“照明及动力分支线(铜芯)不小于2.5mm2"

应该是照明干线吧!


"《技术措施2003》4.6.4条之1-4):我理解为“ ~照明~及~动力分支~ 线(铜芯)不小于2.5mm2


也就是照明干线不小于2.5
但是我都用2.5的,价钱差不多,甲方还挺满意,审图没问题。干什么用1.5的!
引用:
以下是引用金霸王在2004-10-31 17:13:17发表的内容:

"《技术措施2003》4.6.4条之1-4):“照明及动力分支线(铜芯)不小于2.5mm2"应该是照明干线吧!
这不是已经说照明及动力分支线了吗?怎么说不是分支线呢?
引用:
以下是引用yongw在2004-10-31 17:32:33发表的内容:

"《技术措施2003》4.6.4条之1-4):我理解为“ ~照明~及~动力分支~ 线(铜芯)不小于2.5mm2
即使这样,那"照明"里是不是也应该包括分支线线呢?
引用:
以下是引用大鼻山在2004-10-31 15:30:28发表的内容:

在此之前,好象没有规范说照明支线不能采用1.5mm2的铜线吧
可是刚刚出炉的技术措施还是有这样规定的啊,如楼顶
引用:
以下是引用yongw在2004-10-31 17:32:33发表的内容:

"《技术措施2003》4.6.4条之1-4):我理解为“ ~照明~及~动力分支~ 线(铜芯)不小于2.5mm2也就是照明干线不小于2.5但是我都用2.5的,价钱差不多,甲方还挺满意,审图没问题。干什么用1.5的!
现在是就规范条文讨论,平常我用的基本都是2.5mm2的
不要用1.5的截面了,省不了什么钱,还留下隐患啊!
那规范为啥还提1.5mm2?
一、技术措施怎么是刚出炉的?又出新版的了?
二、技术措施不是设计规范,仅能供内部校核使用。
三、而国家规范会照顾全国各个地区的不平衡发展,所以1.5的铜线应该可以用。以前行,现在也行。
五、设计习惯不等于设计规范。这个问题我就不深入重复论述了,呵呵
引用:
以下是引用lengbing在2004-10-31 17:54:12发表的内容:

不要用1.5的截面了,省不了什么钱,还留下隐患啊!
规范是否允许采用,跟设计时是否采用,我觉得不是一码事
规范偏离了实际,那条文有意义吗?
也就是办公等可以用1。5的导线,但住宅还得用2。5的。技术措施不能用来审图,只能知道内部设计。

另外,不应该再分主线和支线,


。从末端保护开关开始的所有线路都叫做支线
用2.5的,灯头接线用1.5
用2.5的,灯头接线用1.5


我提出这个问题的初衷是:既然这两个措施(标准)都是由国家建设部颁布实施的,而且都是近两年才使用的,为何也出现这种小儿科的矛盾?
技术措施和规范有矛盾的地方不止一处,所以只是设计指导性的书,不能作为规范使用的。
应该用2.5的,一是考虑载流量,二是考虑2.5的机械强度较高
引用:
以下是引用大鼻山在2004-10-31 20:11:13发表的内容:

一、技术措施怎么是刚出炉的?又出新版的了?二、技术措施不是设计规范,仅能供内部校核使用。三、而国家规范会照顾全国各个地区的不平衡发展,所以1.5的铜线应该可以用。以前行,现在也行。五、设计习惯不等于设计规范。这个问题我就不深入重复论述了,呵呵
楼主说的今年12月1号实施的建筑照明设计标准,不是“技术措施”里的